| wildstrawberryteam | Дата: Неділя, 02.11.2025, 18:12 | Сообщение # 1 |
|
Директор
Група: Пользователи
Повідомлень: 276
Репутація: 0
Статус: Offline
| MK110-8D.4R — 8 входів + 4 реле. Чи реально підключити до нього датчики 24В і чи витримають реле 5А навантаження? Хто тестував на практиці?
|
| |
| |
| viktorr124589 | Дата: Неділя, 02.11.2025, 18:14 | Сообщение # 2 |
|
Первокласник
Група: Пользователи
Повідомлень: 5
Репутація: 0
Статус: Offline
| MK110 юзаю на верстаті: 7 входів NPN, 3 реле на пневмоклапани по 3А — гріється мінімально. Реле до 5А тримають, але краще з запасом. Адресація Modbus RTU, підключення через клеми. Схему та приклади конфігурації взяв тут https://limkeng.com.ua/product....0-8d-4r — запустив за 20 хв. Для 220В навантаження ставте проміжне реле.
|
| |
| |